yusunli 發表於 2014-5-14 05:12
鄭大:早安!
看你的回答,我猜你應該是小朋友,頂多念國中甚至有可能還在念小學,我猜對了嗎?
不知道水量沒關 ...
鄭大:早安!
你現在這樣配管會有很大的危機一定要更改.
我們先將配管編號比較好說明:
由主池抽入橘桶的叫1號管
由橘桶至主池的叫2號管
由橘桶至藍桶的叫3號管
由藍桶至主池的叫4號管
二號三號與四號管是利用虹吸管原理,所以只要管內無水就會失效,這就是危機所在.(你會採用虹吸管原理,應該就是避免挖孔)
當停電時候沉馬就不再抽水至橘桶,則你用來做溢流管的2號管會先沒水則虹吸就被破壞掉了,接著4號也一樣.
只要當2號與4號都失效之後,這時來電了,沉水馬達又開始抽水,但回水到主池的管路都已經失效則最後結局就是水會直接從橘桶與藍桶上緣溢流出去,依圖估計你的沉馬大概出水量2~3噸/小時,也就是不用2小時水就會抽光悲劇就產生了.
除了致命危機之外,你現在的配管除了3號是一寸外其餘都是3/4寸,2號管與4號管平分沉馬水量,也就是只有一半的水量會經藍桶所以過濾效果就會打折扣.
建議更改如下
1. 1號管改用2寸管,不用沉馬而用虹吸管原理
2. 2號管取消
3. 3號管同樣改用2寸管
4. 4號管管徑不變,但改由沉馬抽水回主池
5. 因為是改用虹吸管吸主池水進橘桶故掬桶水位最多與主池水位同高,但橘桶本身遠高於主池故容量大幅縮小,若要充份利用橘桶容量可將放橘桶的院子地面往下挖,直到橘桶與主池同高或略低,同樣的藍桶與橘桶同高. |
|