哈囉
      請問一下各位前輩.今天風雨後整理魚池時.手碰到出水口的水麻痛了一下.
當下以為手有傷口.不料繼續整理又被電到縮手.觸電了
      開始檢察整池水路.過濾槽幫浦不敢伸進去= =.前置兩個過濾槽碰一下水面
依然麻了.主池水也麻.  請問目前要如何處理呢?
      檢查過後外接延長線沒有與水體接觸.所以不應該是延長線.
      再來就接泵浦.所以懷疑是泵浦漏電. 請問如何處理? 泵浦可以做這部分維修嗎?
費用如何?
      PS:     C-AO奇格 PJ-18 1/5HP
                                                                            謝謝      
發表於 2015-8-9 23:38 | 顯示全部樓層
A大:晚安!
1.先確認是那一個設備漏電.
  a.拿三用電表擺在AC電壓檔上,一根探棒用手捏住,一根探棒放在水裡,就可以量到漏電電壓,電壓越高漏電越兇也越危險.設備是用110v因此漏電電壓會比110v小.(漏電電壓只要幾V手就會麻,不過放心這時的量測手不會感電)
b.一次只關掉一個用電設備,看看是否就不會漏電.這時就能確認是那一個設備損壞.
2.現在的維修工資很貴也很花時間(找出設備那裡出問題造成漏電),基本上建議萬元以下的設備若是漏電最好是直接購買新品比較保險.
發表於 2015-8-10 01:57 | 顯示全部樓層
發表於 2015-8-10 13:33 來自手機 | 顯示全部樓層
是否沒裝漏電斷路器?
 樓主| 發表於 2015-8-10 20:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 allendyiris 於 2015-8-10 20:38 編輯
ivan 發表於 2015-8-10 13:33
是否沒裝漏電斷路器?

沒有裝 還在了解那個東西= =
今天沒下雨 再去摸就不會電了 昨天身體都濕的比較容易導電= =
載去看看怎麼安裝漏電斷電器  不然下雨天很危險  謝謝
 樓主| 發表於 2015-8-10 20:38 | 顯示全部樓層
yusunli 發表於 2015-8-9 23:38
A大:晚安!
1.先確認是那一個設備漏電.
  a.拿三用電表擺在AC電壓檔上,一根探棒用手捏住,一根探棒放在水裡, ...

Y大你好
這兩天颱風天 打氣機怕淋到雨先收起來
運轉的只有那台泵浦
今天地上乾掉在摸就不會電 不過還是不行 我會先去弄個漏電斷電 再考慮換掉泵浦
安全還是最重要的= =  感謝
發表於 2015-8-12 21:05 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2015-8-12 23:17 | 顯示全部樓層
發表於 2015-8-12 23:37 | 顯示全部樓層
發表於 2015-8-19 19:40 | 顯示全部樓層
人魚平安最好喔~
 樓主| 發表於 2015-8-19 21:30 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-8-19 21:31 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-8-19 21:32 | 顯示全部樓層
cal_cm 發表於 2015-8-19 19:40
人魚平安最好喔~

真的 安全最重要